为什么电涌保护器前面要加熔断器
wuyiwuyiguo
2012年08月13日 21:55:40
来自于防雷减灾
只看楼主

电涌保护器前面加熔断器 如果有雷电入侵 熔断器不断?

电涌保护器前面加熔断器 如果有雷电入侵 熔断器不断?
免费打赏
wxyhncs
2012年08月14日 10:03:55
2楼
浪涌保护器加熔断器的目的:
1,防止因雷击而产生的工频续流(针对放电间隙型器件)对SPD及其线路的损坏。
2,方便维护更换SPD。
3,防止因SPD老化(如mov器件的漏流增大)而造成线路故障

SPD前端熔断器应根据避雷器厂家的参数安装。
如厂家没有规定,一般选用原则:
根据(浪涌保护器的最大保险丝强度A)和(所接入配电线路最大供电电流B)来确定(开关或熔断器的断路电流C)。
确定方法:
当:B>A时 C小于等于A
当:B=A时 C小于A或不安装C
当:B
度娘里面搜索到的,和你一起学习下
回复
踏雪
2012年08月14日 12:32:48
3楼
《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010 附录D.0.8-1
优先重点保证供电连续性
1.jpg

其他的都是浮云

[ 本帖最后由 ayxdl1101 于 2012-8-14 12:35 编辑 ]
回复
abc98540141
2012年08月15日 12:48:24
4楼
本来我也不知道,查了查,原来 一、既然浪涌保护器实际就是压敏电阻,具有高通低阻的特性。当电网在不超过最大持续运行电压的情况下运行时,两个电极之间呈高阻状态。如果电网因雷击或者操作过电压使两个电极之间的电压超过点火电压时,间隙被击穿,通过弧光放电将过电压能量释放。冲击波过后,电弧将被由分弧片和灭弧室组成的灭弧系统熄灭,恢复到高阻状态用以保护系统。(浪涌保护器的作用)浪涌保护器本身如果出现故障,会出现长时间接通状态,造成电源/系统短路,此时就需要前端的断路器或熔断器及时切断接地回路,保证回路正常工作。(浪涌保护器前断路器或熔断器作用)那么此断路器或熔断器怎样辨别到底是雷击造成短路的(称为A)还是浪涌保护器自身损坏(称为B)造成的短路,因为如果是A被辨别成B,断路器断开,主电路就会烧毁,反之如果B被辨别成A,主电路就会持续短路也会导致烧毁电路。 你的所有问题归纳起来只要你搞懂了在防雷器前段加装熔断器的原理就能搞懂了! 我们用的防雷器防的雷,其实不是能量很大可以摧毁一切的自己雷,而是电压峰值高,电流大,时间非常短的感应雷。熔断器要熔断要满足一定的条件,那就是能量积累,瞬态的雷击很显然不会在防雷器工作是把熔断器给熔断了。因为有了熔断器所以不管你所谓的A还是B都不会烧坏电路,而只是让熔断器断路,从而使电路和地安全的断开
回复
bendanbx
2012年08月16日 14:29:42
5楼
good 学习了 加油
回复
litonghua1986
2012年08月16日 15:00:54
6楼
很全面 很可行 很给力
回复
水轮发电机
2012年08月17日 12:19:14
7楼
学习了,谢谢
回复
syj199011
2012年08月17日 22:54:43
8楼
谢谢咯
回复
l521523
2012年08月18日 11:33:35
9楼
时间问题 雷击是瞬时的 而熔断器熔断是有延迟时间的 其主要主要还是防止系统短路电流或故接地电流
回复
老盖
2012年08月19日 10:43:21
10楼
学习了,谢谢
回复
hyf789789
2012年08月19日 11:02:12
11楼
学习了,谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开