关于零线接地问题很迷惑,急请高手!!!
eqr
eqr Lv.2
2007年01月27日 00:08:22
只看楼主

我们所用电器的零线最终回到变压器的中性点接地吗?可是我听一个电工说零线接地会带负荷跳闸,如果这样的话,那么零线为什么在变压器中性点接地呢?不是要跳闸么??

我们所用电器的零线最终回到变压器的中性点接地吗?可是我听一个电工说零线接地会带负荷跳闸,如果这样的话,那么零线为什么在变压器中性点接地呢?不是要跳闸么??
免费打赏
eqr
2007年01月27日 08:19:54
2楼
哪位大哥大姐知道啊?
回复
huichenggong
2007年01月27日 14:22:47
3楼
当变压器负荷不对称时,变压器中性点电位飘移(即不为0V了),从而造成各相电压不对称,进而危及用电设备得绝缘,所以将中性点接地。是的,当三相负荷对称时,流回中性点得电流为0。当重复接地,N,PE分开后,就不允许N再接地了。
回复
dxy519
2007年01月27日 17:36:49
4楼
1、问题提得不清楚。变压器中性点接地后送出,看你是什么方式输出:TN-C-S,TN-S?
2、“电工说零线接地会带负荷跳闸”---在哪里接地?
3、电路中是否安装了漏电断路器?安装在什么位置?
4、.......
回复
tianxinqiao
2007年01月28日 09:03:55
5楼
零线在中线点接地是为了保证每相对地点压是220V,如果没有漏电总保护,负荷侧零线接地不会带负荷跳闸,公变大都有漏电总保护,负荷侧零线接地会带负荷跳闸
回复
huanahu
2007年01月28日 12:46:06
6楼

你说的在一定程度不错,只是没搞清楚问题的前提!
回复