如何做新投运的微机线路保护装置带负荷试验?
dlxc1
dlxc1 Lv.2
2007年01月26日 22:00:48
来自于继电保护
只看楼主

34473014如何做新投运的110KV微机线路保护装置带负荷试验?谢谢同行!

34473014如何做新投运的110KV微机线路保护装置带负荷试验?谢谢同行!
免费打赏
cailibao
2007年01月27日 00:20:27
2楼
看看电压与电流的相位。。
回复
welloff
2007年01月28日 17:44:15
3楼
其实最简单的办法就是看一下装置的采样报告,就行了。不过好像没人敢如此大胆不再进行传动的相量检查试验。
而实际上目前的相量检查试验就是:
1.确定一次系统的负荷情况:电流大小,功率性质,功率流向
2.测量二次电流,确定TA变比正确
3.根据设定基准电压(推荐用A相),测量各相电流与电压间的夹角,确定电流相序以及计算P Q,与一次系统对照。
4.对于差动保护,还要记得测量差流或差压。

^_^我还算是高手吧
欢迎来我的主页www.lawts.net
回复
fk-dr
2007年05月07日 22:55:18
4楼
基本是同3楼这样!搞安装经常搞的!呵呵
回复