剪力墙底部加强部位上一层的约束边缘构件的抗震等级
limin369
limin369 Lv.9
2012年08月13日 15:04:24
只看楼主

请问一下剪力墙底部加强部位上一层的约束边缘构件的抗震等级是否同剪力墙底部加强部位?

请问一下剪力墙底部加强部位上一层的约束边缘构件的抗震等级是否同剪力墙底部加强部位?
免费打赏
bz890107
2012年08月13日 16:19:30
2楼

楼主这句话问的很有问题 建议多看下规范
回复
limin369
2012年08月14日 12:52:07
3楼
答案最好能给个规范出处,谢了
回复
gemmaniu
2012年08月29日 14:03:47
4楼
新高规,关于这个问题,好像并没有明确说法,楼主现在这个问题解决了吗?
困惑中。
回复
limin369
2014年04月13日 11:55:37
5楼
抗震等级应该只和设防烈度、高度有关,一个房子除非有多种结构类型组合,不然应该就一种抗震等级
回复
2014年05月04日 10:32:23
6楼
高规没明确!本人认为应按非加强区确定其抗震等级,但11年专业考试30题按加强区确定其抗震等级!一头雾水!!!请教高手!
回复
设计小兵
2014年05月04日 13:05:00
7楼
可以按非加强区确定抗震等级,一般设计都按加强区确定
回复
wang4535187
2014年05月07日 08:09:41
8楼

很好的资料 感谢楼主分享
回复
fukang89
2014年08月12日 09:14:15
9楼
楼主后来的解释就对了,抗震等级整个塔楼的高度和形状还有结构形式抗震烈度决定的,而且剪力墙及主梁连梁都属于抗震计算构件,抗震等级都是一样的。
但是楼主说的底部加强区上一层指的是高规7.2.14第3条对B级高度的建筑剪力墙的一个过渡层的概念,换句话说,如果是A类高度建筑不需要过渡,当然有就更好咯!
B类高度在底部加强区上方1~2层做过渡层,纵筋应该还是按下部加强区来,但是箍筋可以比下部加强区稍微减小,但不能小于上部构造边缘构件的箍筋!
个人见解,如有错误,还望指出!
回复
jipeipei123
2014年08月12日 10:52:43
10楼
楼主的说法有问题
回复
lehuo1992
2014年12月15日 09:00:17
11楼
应该是整个搂的抗震等级是一样的,
回复

相关推荐