现场碰到一控制回路,采用小功率欧姆龙继电器,万用表测量继电器未动作时,线圈两端电压60V,线圈一端为悬浮220V系统的N线,一端接热工过来的控制线(长度300M),初步怀疑是感应电导致的60V,此感应电经常导致继电器误动作,将电缆两侧的屏蔽层接地无效果,百度得知消除感应电可以在线圈两圈并联一电容,不知道些电容的容量如何计算?我们控制回路220V的,线圈测量直阻17K欧。
现场碰到一控制回路,采用小功率欧姆龙继电器,万用表测量继电器未动作时,线圈两端电压60V,线圈一端为悬浮220V系统的N线,一端接热工过来的控制线(长度300M),初步怀疑是感应电导致的60V,此感应电经常导致继电器误动作,将电缆两侧的屏蔽层接地无效果,百度得知消除感应电可以在线圈两圈并联一电容,不知道些电容的容量如何计算?我们控制回路220V的,线圈测量直阻17K欧。