请教图片中卫生间预埋的DN150的作用是什么?还有看到有标注的尺寸,这个在规范上面有要求吗?具体的出处在哪里,谢谢!
请教图片中卫生间预埋的DN150的作用是什么?还有看到有标注的尺寸,这个在规范上面有要求吗?具体的出处在哪里,谢谢!
2楼
两个卫生间是一户的吗?如果是一户的话就是卫生间2排水横管穿墙的套管,两个卫生间共用一根立管
回复
3楼
左边套管是卫2排水横管的穿梁套管,右边套管是连接沉箱排水管的套管,应该是在卫1做了沉箱排水管,沉箱中有梁,就在右边那里做一个DN50的管把两边连起来
回复
4楼
穿梁了吧
回复
5楼
呵呵,看起来是穿梁了啊,要是穿砖墙的话,可以后期凿眼,放个PVC套管
回复
6楼
共用立管吧,下面卫生间没有立管
回复
7楼
如果真的是这样的话,-0.25的管底标高是不是标错了?
回复
8楼
应该是卫生间降了板 但是中间的梁没有一起降下去 所以为了共用一根立管 才预埋了套管
回复
9楼
看看结施图》
回复
10楼
共用立管,通过一根110排水横管将两个卫生间的排水排往同一根立管
回复
11楼
应该是穿梁了
回复