请教一个电子膨胀阀的问题
sunchunwei123
2012年08月12日 20:27:56
只看楼主

最近一台速冻机,工作时总是出现温度回升的现象,负荷一样,上午的时候电子膨胀阀的工作比较稳定,过热度与设定值比较接近,开启度也不是很大,压缩的吸气压力-20KPA,库温维持的还可以,但到下午的时候,电子膨胀阀的实际过热度逐渐升高,开启度始终是全开,吸气压力反而很低,此时储液器里的液位比上午的时候要低,库温维持不住,不知道到底是哪部位出问题了供液管路上的过滤器已经拆洗一遍了

最近一台速冻机,工作时总是出现温度回升的现象,负荷一样,上午的时候电子膨胀阀的工作比较稳定,过热度与设定值比较接近,开启度也不是很大,压缩的吸气压力-20KPA,库温维持的还可以,但到下午的时候,电子膨胀阀的实际过热度逐渐升高,开启度始终是全开,吸气压力反而很低,此时储液器里的液位比上午的时候要低,库温维持不住,不知道到底是哪部位出问题了
供液管路上的过滤器已经拆洗一遍了
免费打赏
mjs_2012
2012年08月12日 20:38:47
2楼
太专业了,这方面真不懂,想学习一下。。
回复
adingkgb
2012年08月14日 09:06:52
3楼
这么看来,系统有问题啊。
膨胀阀已经全开了,但低压还是很低,而过热度升高。
回复
kaokao230
2012年08月14日 10:50:14
4楼
上午还能正常工作,下午就不行了。。估计系统设计时候是不是冷负荷算的小了,设备什么的都小了。上午室外温度不高。机器还能挺得住,下午室外温度高,机器挺不住了。
回复
zhaowenliangde
2012年08月14日 10:54:43
5楼
制冷剂流量不足,如果能排除管路堵塞的话,看是否为电子膨胀阀全开的供液能力不够。
回复
喜羊羊
2012年08月14日 14:36:05
6楼
个人认为库内负荷过大或者系统匹配不当(如膨胀阀选型偏小)
回复
yzhchlan
2012年08月14日 14:39:55
7楼
很有可能是冷负荷算小了
回复
sunchunwei123
2012年08月15日 12:49:31
8楼
是不是电子膨胀阀被卡了,或者是电子膨胀阀的电机驱动不了,阀无法正常打开了
回复
斗战圣佛
2012年08月15日 18:42:01
9楼
请检查制冷剂的水分含量,水分过多有可能出现此状况。
回复
斗战圣佛
2012年08月15日 18:44:44
10楼
请检查制冷剂水份含量是否超标。
回复
斗战圣佛
2012年08月16日 09:53:06
11楼
检查制冷剂的水分含量
回复

相关推荐