我做了个厂房,从总配电箱到照明配电箱长约120米,照明箱负荷13。4KW。我现在用BV-5×16导线暗辐,怎么样?
我做了个厂房,从总配电箱到照明配电箱长约120米,照明箱负荷13。4KW。
我现在用BV-5×16导线暗辐,怎么样?
72楼
谢谢各位关注,我现在用VV-4x16+1x10电缆沿梁敷设在电缆支架上。照明配电箱为三相负荷。
回复
73楼
如果是总的单相为13.4KW,电流大概130A,三相平分每相不足50A,每电线用BV10就好;
如果是总的三相为13.4KW,每相电流大概25A,电线用BV6就可以了;
大家共同交流嘛,呵呵
回复
74楼
看了半天不知道听谁的好,有明白人,总结一下吗?
回复
75楼
13.4kW,估计负载电流22A左右,如此可用VV-5*6穿管, 但考虑到线路较长及留有余地的需要,建议可用 VV-5*10穿管暗敷.
回复
76楼
就用YJV-5*10就够了
回复
77楼
不管是用BV线还是VV线,你们为什么不选用三芯的?而是用五芯的电缆呀?图集里面VV线里面没有标注芯数,是不是芯数不管多少,它的载流量都是不变的呀?
回复
78楼
只是照明,怎么省钱怎么怎么做,又不是甲类厂房
顶
回复
79楼
如果是总的负荷是13.4kW,那它的负荷电流还不到30A,这么长的距离最好不要用BV线,因为BV线一般都是100米一卷的,中间还要做接头,这样是不允许的,还是用电缆吧!其实我认为,如果楼主说是整个箱的用电负荷为13.4kW的话,用5*6的电缆就OK了!
回复