我做了个厂房,从总配电箱到照明配电箱长约120米,照明箱负荷13。4KW。我现在用BV-5×16导线暗辐,怎么样?
我做了个厂房,从总配电箱到照明配电箱长约120米,照明箱负荷13。4KW。
我现在用BV-5×16导线暗辐,怎么样?
2楼
电缆好点,距离长
回复
3楼
不是,BV5 X 16,是不是表示是5芯电线啊 ??如果,是5芯的话,如果是5芯的话,5X 10 ,就行。
回复
4楼
用电缆 VV-5x16
回复
5楼
用5芯电缆,16的,是不是有点浪费啊 ????照明箱符合,电流才76A左右啊,220的,你用三相的话,一相
才30A啊,16的电缆一相都70左右呢。
浪费 ???大家看,5X10的行么
回复
6楼
不是吧,BV16导线5根时电流限制是45,BV10 5根时是33,不对吗?
回复
7楼
不是吧,我怎么用天正里面的电气手册查出来5根16是45A,5根10是33A,不对吗?
请问VV电缆和YJV电缆有何区别,是不是电流小的时候用VV电缆呢?
回复
8楼
这种主干线还是用电缆好点!
回复
9楼
电缆VV-5*10即可
回复
10楼
呵呵,你准备用铝线吗?
回复
11楼
顶9楼
回复