关于负荷计算
doraemon_han
2012年08月12日 16:24:18
来自于天正电气
只看楼主

1.计算精度可以控制到小数点后一位吗(需用系数、同时系数、补偿后功率因数及有功无功负荷系数除外)?2.计算后生成的计算书最后一行“额定容量”的单位为“(KW)”,应该为kVA,在哪里(我指的是他生成时的模版)能改?3.建议让工程师自己选择变压器容量,程序能自动计算出变压器负载率,因为变压器负载率还要计入自身有功功率损耗(约等于0.01Sjs)和无功功率损耗(约等于0.05Sjs),同时计算书中增加该部分内容,参见《民用建筑电气设计规范实施指南》17~19页。

1.计算精度可以控制到小数点后一位吗(需用系数、同时系数、补偿后功率因数及有功无功负荷系数除外)?
2.计算后生成的计算书最后一行“额定容量”的单位为“(KW)”,应该为kVA,在哪里(我指的是他生成时的模版)能改?
3.建议让工程师自己选择变压器容量,程序能自动计算出变压器负载率,因为变压器负载率还要计入自身有功功率损耗(约等于0.01Sjs)和无功功率损耗(约等于0.05Sjs),同时计算书中增加该部分内容,参见《民用建筑电气设计规范实施指南》17~19页。
4.建议变压器型号中增加SCB10系列。

相关推荐

APP内打开