12楼
地下室的WC污水直接用管接入集水井?是不是前面应该加一个过滤沉淀类的水池,采用潜水泵抽只是普通一般做法了.
回复
13楼
先把水排到地下的集水坑,然后用潜污泵提升到室外的检查井里.
还有,要设密闭盖板,而且要有专用透气管为集水坑透气,一般DN75就够了
回复
14楼
我也曾问过这个问题,
我想,是不是可以在地下室做化粪池,然后加压排出去呢?
回复
15楼
不用格栅啦
潜污泵有自动摇匀功能的
回复
16楼
可以去看看那些人防的图纸
回复
17楼
地下室的排水现在确实是个头疼的问题,现在的做法是采用潜污泵.但效果也不是很理想,特别是卫生间的排水,所以一般不赞成设置地下卫生间.
回复
18楼
很好的处理,但还是最妤把污物这一块专门处理,弄不好维护及使用会让人非常不便
回复
19楼
虹吸卫生洁具,是种新产品,有条件可以选用
回复
20楼
选用切割式排污泵+集水坑+污水自动排放控制仪---- 提升外排 ,粪便达到上限时自动外排,粪便达到下限时停止工作。
我知道生产厂家
天水天宝电子有限公司
联 系 人:王宝琨
电 话:09388362622
电子邮件:tbbk@163.com
网 址:http://tbgs.vicp.net
公司地址:甘肃省天水市精表路29-2号
邮 编:741000
回复
21楼
目前这个问题一般都是上面大家所说的"集水坑+潜污泵"进行处理;
有人可能会想,水脏,潜污泵不能满足要求.但是就潜污泵本身而言,它具有自动搅办功能,甚至还有粉碎功能.
另外,潜污泵的出水口都有止回阀,在选用的时候一定要注意,要选用污水专用的.否则就会频频出现止回阀失灵的情况.
回复