2楼
这钢筋绑扎的真规范,我们这边差多了,都没有进行焊接!
回复
3楼
个人觉得,图片中钢筋绑扎还是有小瑕疵的,有漏绑的现象,还有下排筋排列要搞好,钢筋满焊没做的到位,你图片上焊接就那样,没满
回复
4楼
你那个 狗洞 后开的 吧。 做什么用
回复
5楼
两工人站在那里的地方,是植筋吧,怎么植筋的长度都一样的呢?
后加的钢筋,错不开接头啊。
回复
6楼
后开的,风机
回复
7楼
是植筋,不光是长短没错开,而且植的不平直,上翘影响和坡道钢筋绑扎
回复
8楼
没错,钢筋安装的时候未进行钢筋校直,导致预留钢筋及梁底钢筋搭接不平直,影响焊接,很难满足10D焊接长度
回复
9楼
为什么没人说梁上箍筋是直钩的问题,不是应该是135度弯钩吗?
回复
10楼
电梯井道东墙是砖砌,会导致后期电梯基坑积水,会很麻烦,影响到电梯验收
回复
11楼
额,还真的是135°没弯钩,图片不是很明显,也很少没弯钩的。。。疏忽
回复