这个漏电模块是怎么控制微型断路器脱扣的?
qaz666
qaz666 Lv.11
2012年08月11日 23:55:18
来自于断路器
只看楼主

这个组装的漏电模块是怎么控制微型断路器脱扣的?好象断路器旁边没看到有什么孔洞啊!!!看图

这个组装的漏电模块是怎么控制微型断路器脱扣的?好象断路器旁边没看到有什么孔洞啊!!!看图

3.png

免费打赏
dianqipanli
2012年08月12日 05:08:15
2楼
这是一个拼装型漏电保护器,楼主把空开和漏保的相接面分开就能够看见是如何使空开脱扣的了。
回复
一指慢
2012年08月12日 05:08:41
3楼
你找一个微断仔细观查一下。
特别是它的右侧壳体上的小盖子。
回复
qaz666
2012年08月13日 22:55:15
4楼
有实物看看吗????????
回复
dianqipanli
2012年08月14日 03:32:38
5楼
左面的微型断路器有一个凹槽,右面的漏保有一个凸出正好插入,
回复
老灰兔子
2012年08月14日 22:09:27
6楼

这是脱扣器的拨杆,往上顶就是脱扣状态。
脱扣器拨杆_01.jpg

这是脱扣状态的位置。
脱扣器拨杆_02.jpg

这是断路器的脱扣机构,拍的时候颠倒了位置,应该反转180度看,漏电附件的脱扣杆往上拨动该机构就会使断路器脱扣。
断路器脱扣拨杆.jpg

这是漏电附件的脱扣线圈和脱扣拨杆。
脱扣器.jpg
回复
qaz666
2012年08月14日 22:39:13
7楼

谢谢谢谢!!!
回复

相关推荐