室外温度过低,压缩机不能正常工作的具体原因
wnbawnba
wnbawnba Lv.2
2012年08月11日 22:57:49
来自于制冷技术
只看楼主

室外温度过低,风冷冷凝器的风量不变,但是单位时间内制冷剂散失的热量多了,液化的制冷剂多了,压缩机是不是就缺氟了?具体的原理是怎么样的呢?比如计算公式,制冷剂的蒸发温度什么的

室外温度过低,风冷冷凝器的风量不变,但是单位时间内制冷剂散失的热量多了,液化的制冷剂多了,压缩机是不是就缺氟了?具体的原理是怎么样的呢?比如计算公式,制冷剂的蒸发温度什么的
免费打赏
adingkgb
2012年08月14日 13:38:59
2楼
因冷凝压力过低,节流装置前后压差减小,导致制冷剂克服节流装置阻力的动力不足,那么单位时间内的循环量减少(也就是蒸发器供液量减少),压缩机回气过热度过高,压缩机升温。
这种时候,冷凝器内实际上是大量存液的,相当部分制冷剂都以液体的形式积存于冷凝器中未参与循环(有点类似于制冷剂不足的表现,低压压力也会偏低)

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-8-15 16:56 编辑 ]
回复
zgl1045628358
2012年08月14日 21:45:14
3楼
同意以上观点。
回复
co284450897
2012年08月16日 09:49:51
4楼

分析的非常好,冷凝大量积液,我曾经试过把冷凝供水关掉,虽然冷凝压力马上上升但从视液镜看,数十秒后仍然是全部液态制冷剂往蒸发器供液
回复
hqlllhl
2012年08月18日 09:38:00
5楼
可以做一个“冷凝压力控制装置”
在冷却水供水关上加一个电动流量调节阀,根据冷凝压力的变化来调整阀的开度变化,使系统的冷凝压力保持在一个合理的范围之内:压力高开度大,压力小开度小。具体对应数值可以试验摸索。
供参考。
回复
hqlllhl
2012年08月18日 09:39:56
6楼
可以做一个“冷凝压力控制装置”
在冷却水供水 上加一个电动流量调节阀,根据冷凝压力的变化来调整阀的开度变化,使系统的冷凝压力保持在一个合理的范围之内:压力高开度大,压力小开度小。具体对应数值可以试验摸索。
供参考。
回复
flhb_1998
2012年08月19日 21:05:35
7楼



冷凝器如果是风冷的,加一个风扇调速器,ALCO 和DANFOSS有这个东西,就是容易烧了,要不多装几个高压控来控制冷凝风扇,
如果是水路的就转一个冷凝压力调节阀,DANFOSS有,
其实环境温度低系统还会出现几个问题,版主开个专栏讨论一下。比如回油,蒸发器控制~~~~
回复
adingkgb
2012年08月21日 17:11:54
8楼

风冷机组早就有类似的控制了,水冷的机组控制冷却塔风扇或冷却水旁通,也是一样道理
回复
yzhchlan
2012年08月23日 14:57:46
9楼
风扇调速器早就有了
冷库冬天要制冷,必须要有这种装置的
回复
lijian771113110
2012年12月18日 20:57:03
10楼
空调基本的4个状态都达不到还怎么制冷或制热。。。。。。