微机保护差动回路门槛电流是什么意思
yuanlan9220
2007年01月25日 16:43:21
来自于电站工程
只看楼主

我厂用的珠海万力达的保护微机保护差动回路门槛电流

我厂用的珠海万力达的保护微机保护差动回路门槛电流
免费打赏
wdtyzh
2007年01月25日 17:35:45
2楼
为躲开正常运行时,由于CT变比等因素造成的两侧不平衡电流而设此门槛值。一般整定为30%额定电流。
回复
yuanlan9220
2007年01月28日 14:07:24
3楼
我厂主变差动保护电流二次回路的N相线接触不好,在主变运行时差动保护动作使主变跳闸为什么
回复

相关推荐