消防电缆与开关应该加大一级吗?
漫天飞雪
2007年01月25日 16:32:54
只看楼主

请问消防电缆与开关比普通的应该加大一级吗?规范里有这一条吗

请问消防电缆与开关比普通的应该加大一级吗?规范里有这一条吗
免费打赏
ares_rambo
2007年01月25日 19:16:37
2楼
无此要求!
回复
wqc.54899
2007年01月25日 20:35:44
3楼
可以这样做.
回复
飞影道人
2007年01月26日 11:36:28
4楼
没有必要,没有设计依据.
回复
漫天飞雪
2007年01月26日 19:03:38
5楼
地高天厚
没有规定,但有个问题,设计的时候是取消了过载保护的,那么电缆应能承受过载电流才行,
那么消防泵过载电流是多大呢?我不知道,所以放大是保险的做法。
---------------------------------------------------------------------

取消过载保护是什么意思啊,难道只做短路保护啊?哪里有这条规定啊?
回复
ares_rambo
2007年01月26日 19:41:52
6楼


你要知道消防泵所配电缆的载流量不是正好等于消防泵的额定电流的。
电缆载流量要考虑很多环境因素,如并列敷设、温度等,已经打了折扣!
所以规范中也就不再要求电缆放大一级了!

回复