2000A的电缆选择
sc.yang
sc.yang Lv.2
2007年01月25日 15:51:37
只看楼主

请教各位大侠,一台400V/200V的变压器1250KVA,400V侧的进线电缆该怎么选?没那么大的电缆啊

请教各位大侠,一台400V/200V的变压器1250KVA,400V侧的进线电缆该怎么选?没那么大的电缆啊
免费打赏
ares_rambo
2007年01月25日 19:27:16
2楼
1、用母线!
2、非要用电缆的话,A、B、C每相用2根单芯电缆1X600的,N线用1根单芯电缆1X600的!
问题解决了!
回复
sc.yang
2007年01月26日 16:51:23
3楼
谢谢指教!
回复
sc.yang
2007年01月26日 16:54:30
4楼
母线相对好像贵点,电缆那么大的我没用过,不过看来也只有这样了!谢谢!
回复
ares_rambo
2007年01月26日 19:15:43
5楼
你能用母线呀?

要能用母线的话,千万不要用电缆了!

要知道,7根1X600的电缆肯定比母线贵,供电可靠性还差,施工还是个麻烦事!

回复
sc.yang
2007年01月27日 10:48:31
6楼
是啊,最好还是用母线!不过要走室外一段路,可能要用防水的了。
回复
bqg
2007年01月27日 12:18:00
7楼

什么地方用的400V/200V的变压器?与我国电压等级不太一样啊!
回复
ares_rambo
2007年01月29日 09:00:01
8楼


如果母线架空敷设,就不用防水的了!

回复
gdx8785
2007年01月29日 09:32:27
9楼


日本人的电压等级,台湾好象也是这样
回复
sc.yang
2007年01月31日 14:53:29
10楼
是的,苏州这里日本的厂很多啊,所以特种变压器用的比较多!有的还要定做!
回复