关于消防调试
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2007年01月25日 14:39:47
只看楼主

定额中有自动报警系统装置调试和水灭火系统控制装置调试两个子目,都是按照点为依据以系统划分的。不知道该如何理解?还是输入的算自动报警的点,控制的算系统控制调试的点,大家指点指点

定额中有自动报警系统装置调试和水灭火系统控制装置调试两个子目,都是按照点为依据以系统划分的。不知道该如何理解?还是输入的算自动报警的点,控制的算系统控制调试的点,大家指点指点

1169707186636.jpg

免费打赏
hsxia
2007年01月25日 15:45:10
2楼
水灭火系统的点数是不是喷头的数量啊,而自动报警的点数是不是指探测器或其它联在同一信号线上的模块的数量啊,我的理解就是这样的了,平时作预算也是按这个来算的
回复
guolei2002
2007年01月25日 22:01:42
3楼
如果是这样的话,子目展开就不太对了。更象是电上的调试
回复
zlmljc
2007年01月29日 00:02:43
4楼
都是消防弱电的调试,水灭火系统的点是指信号蝶阀、压力开关、湿式报警阀等控制装置的点数。
回复
a13920120500
2007年01月29日 08:38:11
5楼
本人理解,自动报警为消防报警系统,存在定址信息的每一处点位的合计数确定系统大小。
水灭火系统,为每个喷头和消火栓等出水设备的个数确定系统大小。
回复
milan123_2003
2007年01月29日 13:58:58
6楼
水灭火系统的点数我也是按照喷头的数量统计的!
动报警的点数这个不清楚!
回复
mozart1980
2007年02月05日 16:04:15
7楼
都是消防弱电的调试,水灭火系统的点是指信号蝶阀、压力开关、湿式报警阀等控制装置的点数。对
回复
everyallhigh
2007年02月06日 11:07:10
8楼
水灭火系统的点数包括报警阀的压力开关、信号蝶阀、水流指示器以及消火栓按钮与消防电联动的点数之和;报警系统调试是指带地址编码的报警探测器、模块等联动设备
回复
lilx
2007年02月07日 16:01:51
9楼
不知道你用的是哪里的定额,我用的北京定额,报警系统调试我们一般按探测器、报警按钮、声光、模块等的数量来算调试点位,然后参照定额里说的多少点以内来做;水的就是按喷头的数量来计算的。
回复
w1979814@co163
2007年03月24日 23:42:02
10楼
水灭火系统是否以一个湿式报警阀分为一个系统,二个湿式报警阀分为二个系统

回复
guolei2002
2007年03月25日 18:20:22
11楼
觉得7楼和8楼的说法有一定道理.
回复

相关推荐