今遇到一个工程,GGD固定柜进线开关为5000A,请教高手:这个工程的主母线应该怎么选用好做啊
今遇到一个工程,GGD固定柜进线开关为5000A,请教高手:这个工程的主母线应该怎么选用好做啊
2楼
4(TMY125*10)
回复
3楼
TMY-4(120*10)足够了
回复
4楼
有点搞不懂的是:125x10的铜排载流量约为2150A,按说3根就可以载流5000A,为什么要用4根呢?
回复
5楼
国家标准规定,GGD型固定式开关柜电流最大只能做到3150A.所以对于5000A的电流等级,主母线是无法选择的
回复
6楼
不会有这么大的电流吧,GGD3型柜额定电流3150A,分断50KA.如果非用,得设计非标柜,那就好选了.
回复
7楼
6300开关都做过,
一般厂家都会用3(100*10),用GCS母线夹,或普通母线夹并
回复
8楼
请教2,3楼的高手
GGD柜如果作成4X(120X10),作排的难度考虑过没有啊?
回复
9楼
哈哈经验丰富啊
楼主提的好母线仓那里的空间和垂直母线的反排位置都得预留的大些
回复
10楼
有没有资料可以查
回复
11楼
两根是多少,看看是不是一根的两倍,如果不是就该知道了。
回复