关于表冷器换热的一个问题
gaofeng-ha
gaofeng-ha Lv.2
2007年01月25日 12:27:16
来自于中央空调
只看楼主

曾经听一位设计院暖通总设计师说,如果进入表冷器的空气湿球温度与表冷器的进水温度相同,则理论换热量为0,我们常用空调器表冷器进水温度为7度,湿球温度为7度的空气大概温度为10度,这样也就是说10度回风进入风机盘管理论上就没有换热量了,有谁能通俗讲讲这是什么原因??

曾经听一位设计院暖通总设计师说,如果进入表冷器的空气湿球温度与表冷器的进水温度相同,则理论换热量为0,我们常用空调器表冷器进水温度为7度,湿球温度为7度的空气大概温度为10度,这样也就是说10度回风进入风机盘管理论上就没有换热量了,有谁能通俗讲讲这是什么原因??
免费打赏
vincent_nk
2007年01月25日 12:57:50
2楼
当相对湿度很低时,空气湿球温度和干球温度可以相差很大,因此不同意该总设的说法。例如湿球温度7度,相对湿度10%时,干球温度为20度,和7度的冷冻水怎么会没有换热呢?
而像你所说的湿球温度7度干球10度,相对湿度为70%左右,一般空气不会到这么高的。
规范中规定,盘管出风温度应比冷水进口温度高3.5度,是从实际情况考虑的。而如果从理论上讲,当风速无限低或盘管表面积无限大时,出风温度还可以更低,即理论上还有换热量的。
回复
gaofeng-ha
2007年01月25日 17:38:33
3楼
我觉的二楼说的比较有道理,我查了相关资料有个风机盘管不同工况下冷量的换算公式:Q0’=Q0【(ts1’-tw1’)/(ts1-tw1)】*(W’/W)n*exp【m(ts1’-ts1)】*exp【P(tw1’-tw1)】

额定工况下的冷量KW Q0
额定工况下的进风湿球温度℃ ts1
额定工况下的进水温度℃ tw1
额定工况下的冷水量Kg/s W
实际工况下的冷量KW Q0’
实际工况下的进风湿球温度℃ ts1’
实际工况下的进水温度℃ tw1’
实际工况下的冷水量Kg/s W’
n 0.426(三排)
m 0.02
p 0.00167

从中我发现ts1’(湿球温度)=tw1’(进水温度)时,Q0’(盘管换热量)=0,有点不理解,还是这个公式有问题,但是公式是教材上的,错的可能性不大,什么原因?
回复
gaofeng-ha
2007年02月07日 09:59:30
4楼
谢谢5楼的回答,觉得很有道理,有机会多多向你请教
回复
summer_wl
2007年02月27日 13:37:20
5楼
肯定有热交换
有温差必定存在热交换
空气被带走的是显热,温度下降,不会有水分析出,没有相变过程。
回复
leijiewoaiwojia
2007年03月01日 13:47:19
6楼
就算像楼主说的,是相同的湿球温度7度,与表冷器相同,那也存在辐射换热,只是不存在热对流。
回复

相关推荐

APP内打开