SOS!请教特殊的主变差动
haijun-2002
2007年01月25日 09:17:16
来自于继电保护
只看楼主

有一台主变,接线方式为d/y-11接线,而主变微机保护的第一侧固定为Y侧.程序中没有d/y-11的保护程序,不过可以选择y/d-1的接线方式.请问我该如何用此保护装置实现差动保护?

有一台主变,接线方式为d/y-11接线,而主变微机保护的第一侧固定为Y侧.程序中没有d/y-11的保护程序,不过可以选择y/d-1的接线方式.请问我该如何用此保护装置实现差动保护?
免费打赏
zyz8438
2007年01月25日 09:59:59
2楼
1、比较好的方法就是加装转角变压器;
2、采用Y,d-1也可以把角度转过来,还要看保护能不能对变比进行调整!
回复

相关推荐