请教:低压开关交流控制电源的取向问题
kuangyu123
kuangyu123 Lv.2
2007年01月25日 08:57:51
来自于电站工程
只看楼主

低压开关交流控制电源: 从母线下来经过刀闸到开关,那交流控制电源是应该取自刀闸下侧还是上侧?应该是下侧吧。是否有这样的设计规范?请告知这样设计是出自什么规范? 可是如果取在电源上方,可以在拉开电源刀闸空试开关啊。这样检修完开关实验方便。 不知道是否有这样的设计规范?查了好久没找到

低压开关交流控制电源:
从母线下来经过刀闸到开关,那交流控制电源是应该取自刀闸下侧还是上侧?应该是下侧吧。是否有这样的设计规范?请告知这样设计是出自什么规范?
可是如果取在电源上方,可以在拉开电源刀闸空试开关啊。这样检修完开关实验方便。
不知道是否有这样的设计规范?查了好久没找到

1169686671414.JPG

kuangyu123
2007年01月25日 20:33:32
2楼
我的问题是单独一台的动力的交流控制电源取向。动力有电源刀闸和电源开关。那有没有规范规定是应该取自电源刀闸的电源侧还是负荷侧?因为我们这里大多这样交流控制的动力是取在电源刀闸的电源侧,也就是母线侧。感觉是不对的,不知道有没有这样的明文规定?谢谢。
回复

相关推荐

APP内打开