某综合高层(5星酒店和公寓)给排水施工图
responsibility
2007年01月24日 19:56:47
只看楼主

图纸简介: 非常全面的一套30层高层综合楼水施图,其中包括酒店,游泳池,公寓,地下室。本图纸包括:生活给水、排水、酒店卫生间热水干管系统图,以及喷淋系统图,空调冷凝排水系统图,室内消火栓系统图,地下水泵房大样图,制冷机房平面放大及系统图,水箱间平面放大及系统图,锅炉房放大图,水喷雾系统图,屋顶冷却塔平面图,以及各设备型号,均有注明,非常全的一套施工图。 附件名:20071241169639806956.rar

图纸简介:

非常全面的一套30层高层综合楼水施图,其中包括酒店,游泳池,公寓,地下室。
本图纸包括:生活给水、排水、酒店卫生间热水干管系统图,以及喷淋系统图,空调冷凝排水系统图,室内消火栓系统图,地下水泵房大样图,制冷机房平面放大及系统图,水箱间平面放大及系统图,锅炉房放大图,水喷雾系统图,屋顶冷却塔平面图,以及各设备型号,均有注明,非常全的一套施工图。



附件名:20071241169639806956.rar

文件大小:4376K

(升级VIP 如何赚取土木币)

huhu8107
2007年01月25日 10:42:38
2楼
此图确实是一份比较值得学习的图纸,提几个建议:
1、如果有个设计说明和图例就好了
2、不同的管道最好用不同颜色表示,那样看的更清楚些
3、喷淋系统没有必要每层末端设置试水压力表
回复
responsibility
2007年01月25日 10:48:00
3楼
答版主,近期上传了几套高层图纸,都是一些非常好施工图。
由于图纸的出处不能公布,所以上传的时候删除一些内容。
由此带来的不便还须大家多多包涵。

一个宗旨:上传优秀图纸,打造精品图纸,开发学习平台。
回复
responsibility
2007年02月01日 14:09:53
4楼
好的图纸与大家共同分享,图纸中有疑问的,希望大家多多提出,发现图纸中的错与美。
上传优良图纸,打造精品图纸,开发学习平台。
回复
responsibility
2007年02月06日 15:11:18
5楼
好的图纸,是不愿意沉淀在下面的,希望大家下载后,能帮忙顶顶。

截了个图,希望能开清,设备表:
回复
responsibility
2007年04月13日 11:27:15
6楼
近几天发现这套图纸的下载变量非常大,
希望对大家有帮助.
回复
responsibility
2007年04月14日 09:45:07
7楼


感谢!
本套图纸今天正式进入图纸推荐区,特此贺上,本人所传图纸第一份冲破关口.
回复
q.t.tonghua
2007年04月28日 14:31:01
8楼
我看了一下,我是作消防的,得出以下结论

1、喷淋系统图只须画泵房出来后主管至水流指示器处,不须细至每个喷头;
2、平面上消火栓画法错误,详见GB/T 50106-2001
3、喷头画时注意细节,若画的喷头中有一小点,表示上下喷同时安装,详见GB/T 50106-2001
4、非侧喷不要画墙边
5、末端试水装置画法错误,详见GB/T 50106-2001
6、支管走向并不合理,可多请教下有经验的人员
7、为消防水泵房单列大样及系统图
8、消火栓系统图可再简化些
9、消火栓排气阀非画
10、喷淋、消火栓画时请用不同色,且同系统管路色彩应统一,管相遇时要注意断线
11、喷淋管DN100要过载;
12、水泵接合器的用速请理解,这个错误太大!!!!!!!(水泵接合器为套产品,不须分开画)
13、湿报画法错误,详见GB/T 50106-2001

总结:
作者为新手,对实际工作不熟悉!特别是给水排水制图标准 GB/T 50106-2001 作者应该多熟悉
作者对细节把握不是很好,要图上总留有太多管相遇却没有断线的情况 同时参考用的小点应该除去
喷淋画系统是画蛇添足的事,以后请放弃这种做法,因为我也做过。。。
回复
okguo
2007年04月28日 15:06:15
9楼
谢谢!下来看看再说
回复
ali00000
2007年04月28日 17:58:28
10楼
我也看看,准备五一以后做一个累世的项目,谢谢楼主提供
回复
responsibility
2007年04月28日 18:12:28
11楼


感谢您对图的认真审查,希望下载本图纸的朋友能认真参照上述意见.
再次感谢对本图的审查.
回复

相关推荐

APP内打开