请问用什么来评价一机组所达到的最大COP?谢谢
cuitao1985
cuitao1985 Lv.2
2007年01月24日 18:19:42
只看楼主

请问用什么来评价一机组所达到的最大COP?谢谢

请问用什么来评价一机组所达到的最大COP?谢谢
免费打赏
shanghaiyijiaren
2007年01月25日 09:09:09
2楼
能否说详细一点?最大COP不明白什么意思?
回复
cuitao1985
2007年03月24日 21:08:37
3楼
也就是最高制冷效率?譬如理想情况下的COP
回复
北冰洋
2007年03月25日 09:17:18
4楼
对于采用循环卡诺的蒸汽压缩式制冷循环,其理论循环COP最高,任何实际的制冷循环的COP都不可能高于它,实际循环的效率和理论循环的效率的比值是不是叫热力学完善度?从楼主的只言片语,确实不知道楼主到底要问什么?拜托有问题需要问的网友,请尽量把你们的问题叙述详细,哪怕罗唆点也没关系。
回复
cuitao1985
2007年03月29日 19:36:52
5楼
谢谢斑竹的回答,我问过老师,是用热力完善度来评价,热力完善度乘以理想情况下的制冷系数即为制冷机达到的最大COP