2楼
气化原因有三种可能:
制冷剂少;
过冷度不够;
膨胀阀前有节流
任何一种都导致制冷量不足
回复
3楼
楼主是问制冷剂在膨胀阀前汽化有什么影响。
因为闪发后的气体的比容比液体大很多(大约1000倍左右),因此如果有闪发,将大大降低通过膨胀阀的制冷剂的流量,从而降低膨胀阀冷量的发挥。
阀前液体的过冷度影响到节流后两相制冷剂的干度,对阀的流量系数产生影响。阀容量随阀前液体过冷度增加而增大。膨胀阀入口处必须避免有气体闪发,否则严重影响阀容量。
(此问题好像在本论坛有过讨论,建议楼主提问前先用论坛搜索功能先搜索一下有无同类帖子,再决定是否发贴提问,此贴转入新手天地,望理解。)
回复
4楼
个人观点,仅供参考!
1.流量不稳定。
2.制冷量变小
回复
5楼
汽化了就是提前制冷了会使制冷效果不好
回复
6楼
谢谢李老师和bby999版主的回复,好久没来这看了
回复