天正暖通我用的是冷凝管,为什么画出来的是其他管路啊
miko酱
miko酱 Lv.3
2012年08月10日 09:20:47
来自于天正暖通
只看楼主

还有风管,我选好了某种尺寸,结果画出来的却是别的尺寸,这是为什么啊,每次都要我去改,好麻烦啊,哪位大大能告诉我原因啊,谢谢

还有风管,我选好了某种尺寸,结果画出来的却是别的尺寸,这是为什么啊,每次都要我去改,好麻烦啊,哪位大大能告诉我原因啊,谢谢
miko酱
2012年08月10日 10:31:51
2楼
是时候还是好的,画出来是冷凝管,但是有时候不管怎么画,出来的还是其他管。
风管基本上画出来的都不对,尺寸永远都是前面一次修改好的尺寸,不是我选定的尺寸(可以修改的,但我希望我画出来的就是我选的尺寸)
回复
skyright
2012年08月10日 14:46:22
3楼
风管尺寸在绘制时,如果捕捉到另一个风管,那么是会读取该风管的信息的,如果是空白地方开始绘制则按照绘图界面上的尺寸和风系统进行绘制。
是某一张图纸出现这个情况还是说任意图纸出现这个情况?如果任意图纸的话,请重新卸载安装一下天正暖通,或者留下联系方式具体解决一下这个问题。
回复
miko酱
2012年08月10日 16:04:34
4楼
那有没有办法不让它读取前面的风管道的参数呢,还有那冷凝管,过了几个小时,现在又好了
回复
yu910701
2012年09月29日 09:40:41
5楼
这可能是这个软件不够成熟。画水管时,确定水管一端时,再确定一下是不是你所化画的水管类型。
天正暖通交流群245125756
回复
lrbs888
2012年10月18日 10:13:24
6楼
新手 路过 ,学习 中
回复