地源热泵地下水温度高
zhubo927
zhubo927 Lv.4
2012年08月10日 06:33:35
来自于中央空调
只看楼主

我们这边,地下水进集分水器温度为26度,30度。是不是太高了,地下水温度远高于室内回水温度,这样怎么可能节能?还有温度太高,能给压缩机降温吗,冷却水温度一般不能高于多少?

我们这边,地下水进集分水器温度为26度,30度。
是不是太高了,地下水温度远高于室内回水温度,这样怎么可能节能?
还有温度太高,能给压缩机降温吗,冷却水温度一般不能高于多少?
免费打赏
winner1106
2012年08月10日 08:50:22
2楼
正常冷却水工况:出水37度 回水32度 你这温度26-30 有点低吧 有可能是埋管多了吧,换热量大了。关闭几个井口的控制阀看看呢 就有可能是冷却水循环水泵大,循环过快 导致。。。。
回复
winner1106
2012年08月10日 08:52:08
3楼
室内供回水温度 7-12度 为正常,冷却水温度远超过这个温度 应该的,要没这温度高,机组就有问题了
回复
savesun001
2012年08月10日 09:30:39
4楼
室内供回水温度7-12度为正常,有可能是冷却水循环水泵大,循环过快导致









http://ha.savesun.cn
http://ks.savesun.cn
http://xz.savesun.cn
http://slmk.savesun.cn
http://www.kupoo.net
回复
pyw198823
2012年08月28日 17:20:02
5楼
冷却水温度一般是32-37
回复
taoshao555
2012年08月31日 14:54:13
6楼
正常着呢
回复
zzm999999
2012年08月31日 15:04:45
7楼
根据产品样本,地源热泵机组的冷却水温度一般是:进水25度,出水30度。
你这里进水26度,是比较好的,说明地源井设计基本达到要求。