求助:不知道10kV母线阻抗,如何计算馈线定值
fainnt
fainnt Lv.2
2007年01月24日 14:19:45
来自于继电保护
只看楼主

现在有一厂内10KV馈线,电缆,变压器资料都有,但是没有母线阻抗,如何计算速断保护定值?在线等,谢谢!

现在有一厂内10KV馈线,电缆,变压器资料都有,但是没有母线阻抗,如何计算速断保护定值?
在线等,谢谢!
免费打赏
zyz8438
2007年01月25日 10:09:22
2楼
母线的阻抗一般可以忽略不计!
回复
fainnt
2007年01月26日 10:39:08
3楼
不是吧,可以忽略不计?
谢谢,有没有那里有明文规定,或者说明?
回复
gaoyang0118
2007年01月31日 09:21:02
4楼
有没有规定到是不知道,当时在学计算短路电流的时候都没有考虑过母线的短路电抗。电源点到短路点的电抗=系统电抗+主变电抗+线路电抗,然后通过这些就可以求得短路点的短路电流(最大值和最小值),用最大值乘以一个可靠系数(1.3左右)就是速断电流定值。然后在用母线的最小短路电流乘以0.866再除以速断电流定值,所得的是灵敏度,此值应该大于1.1
水平不高,能力有限;互相学习,共同进步!
回复
fainnt
2007年02月11日 15:23:50
5楼
我说的母线阻抗就是你说的系统阻抗!
回复
sunbird520
2007年02月12日 14:42:01
6楼
有没有规定到是不知道,当时在学计算短路电流的时候都没有考虑过母线的短路电抗。电源点到短路点的电抗=系统电抗+主变电抗+线路电抗,然后通过这些就可以求得短路点的短路电流(最大值和最小值),用最大值乘以一个可靠系数(1.3左右)就是速断电流定值。然后在用母线的最小短路电流乘以0.866再除以速断电流定值,所得的是灵敏度,此值应该大于1.1 ,可以同意的.
回复
lingxuct
2007年02月16日 14:25:04
7楼
楼上是刚从学校出来工作的,实际的继电保护没计算过,你的公式中的“系统阻抗”在自己手中没有时,就无法做了?
请向管理这母线的人要,如果他也没有,请他向上一级要!
否则,是无法计算灵敏度的!
回复

相关推荐

APP内打开