被提两次了,新《雷规》4.5.6 防接触电压和跨步电压的措施,各位如何处理了
leileiv
leileiv Lv.6
2012年08月09日 20:47:17
来自于防雷减灾
只看楼主
QQ截图20120809204642.jpg

QQ截图20120809204642.jpg

免费打赏
crystal_2
2012年08月10日 00:35:16
2楼
规范上不是说的很清楚吗、。
回复
leileiv
2012年08月11日 11:11:46
3楼
全部都采用方式一,使防雷引下线的数量不小于10根。不需要其它措施,是不是就可以了?
回复
pan_white
2012年08月14日 19:20:39
4楼
这个真的没有重视啊!不过现在审图越来越细了,都变成了校对人员了,设计不好做啊。
回复
湘南防雷
2012年08月15日 21:53:52
5楼

支持此种方式,简单,经济,实用。
回复
s9
2012年08月17日 16:06:21
6楼
这条没看懂。

如“引下线3m范围内地表层的电阻率不小于50kΩm,或敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层。”条

不知道这个地表层电阻率的意思。查资料 混凝土在干燥大气中的电阻率也只有12~18kΩm,而砾石也只有1kΩm。前半句后半句有点矛盾。

盼高手讲解一下。

上海防雷

看清楚原话,规范的前后两句话是或的意思,没毛病。

回复
ad52470
2012年08月27日 16:32:26
7楼
不矛盾,第一个是为了把雷电流顺利导走,不至于对地面上设备和人员造成伤害,第二个在地面上敷设沥青或砾石是为了“隔离”雷电流,使雷电流传导不到地面上的设备和人员,这两种做法目的一样