2楼
规范上不是说的很清楚吗、。
回复
3楼
全部都采用方式一,使防雷引下线的数量不小于10根。不需要其它措施,是不是就可以了?
回复
4楼
这个真的没有重视啊!不过现在审图越来越细了,都变成了校对人员了,设计不好做啊。
回复
5楼
支持此种方式,简单,经济,实用。
回复
6楼
这条没看懂。
如“引下线3m范围内地表层的电阻率不小于50kΩm,或敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层。”条
不知道这个地表层电阻率的意思。查资料 混凝土在干燥大气中的电阻率也只有12~18kΩm,而砾石也只有1kΩm。前半句后半句有点矛盾。
盼高手讲解一下。
上海防雷:
看清楚原话,规范的前后两句话是或的意思,没毛病。
回复
7楼
不矛盾,第一个是为了把雷电流顺利导走,不至于对地面上设备和人员造成伤害,第二个在地面上敷设沥青或砾石是为了“隔离”雷电流,使雷电流传导不到地面上的设备和人员,这两种做法目的一样