各位大侠,我现在在自学电气方面的知识,在看利用需要系数法计算负荷是遇到些问题希望各位能多帮帮忙,自学没人带很难啊多希望有个师傅啊!!就是图中 WL2回路 合计需要系数0.65和功率因数0.85是怎么得来的,是计算得出来的还是根据什么得出来的 ?
各位大侠,我现在在自学电气方面的知识,在看利用需要系数法计算负荷是遇到些问题希望各位能多帮帮忙,自学没人带很难啊
多希望有个师傅啊!!
就是图中 WL2回路 合计需要系数0.65和功率因数0.85是怎么得来的,是计算得出来的还是根据什么得出来的 ?
2楼
这个小弟实在不知道 请知道的多指教一下
自己顶一下
回复
3楼
这个图最后一个需要系数实际上是上面的需要系数乘了同时系数。同时系数取0.8-1,故总系数=0.8*(0.8~1)=0.64~0.8
至于功率因数0.85是估计值,靠经验估算的。
需要系数法本身就是靠经验统计得来的估算方法。各工程的实际情况不一样,偏差大也是正常的,系数的取值在电气手册上有建议值,也仅供参考而已。
回复
4楼
我看规范上面的需要系数大部分是范围值,能具体讲下怎样根据经验来估不?
回复
5楼
1、需要系数0.65是根据合计有功功率494除以额定容量760计算出来的。
2、功率因数0.85是根据合计有功功率494除以视在功率581.2计算出来的。
回复
6楼
一般需要系数都稍微取大一点
回复
7楼
兄弟,你有点本末倒置了吧?应该是知道需要系数和功率因数才能知道有功和无功吧
回复
8楼
合计有功功率是额定功率乘需要系数得来的,需要系数是根据用电设备的性质决定的。
[
本帖最后由 lswkgyb 于 2012-8-14 08:41 编辑 ]
回复
9楼
对极了!同意极了~
回复
10楼
个人感觉这边EXCEL表格本事的计算是错误的。先计算出总的有功功率和总的无功功率,然后分别乘以各自的同时系数,便可求出WL2的有功功率和无功功率。
回复
11楼
赞一个,学习了
回复