一个30层高层住宅,在二楼出现水表自转现象,把止回阀放到水表后面还是自转,请问是什么问题啊?
一个30层高层住宅,在二楼出现水表自转现象,把止回阀放到水表后面还是自转,请问是什么问题啊?
12楼
同意地下室解答。
回复
13楼
水表自转是因为压力波动、水往复通过水表造成的,止回阀可以起到阻止水倒流的作用。在压力升高时,水表产生正向转动;当压力降低时,止回阀自动关闭,水表不会产生转动,当压力再次升高时,只要压力不高过止回阀内压力,水表就不会再转。但是止回阀阻止水表自转的效果并不明显,自转的水表还是自转,只是自转量稍微小了一点。所以止回阀在前后压力变化很小的情况下,阀辨并不起作用或者关闭不是很完全,即没有起到阻止水流倒流的作用,水流通路里的压力变化却可以引起水表齿轮的转动。可考虑采用在水表前装设可调式减压阀,调整入户管的压力,减压阀将管网的压力降了下来,同时也能起到止回阀的作用。
回复
14楼
哦,知道了,不过两种情况下,水压波动引起的水表自转比较多。
回复
15楼
市政供水,水表自转,管顶加排气阀,无效,同小区无负压供水部分表示压力稳定,了解周边小区情况,市政供水也是水表自转,那就是自来水公司的责任了,产品出厂是次品,管网压力不稳,备注,本小区也新区住宅。
回复
16楼
漏水吗,或者水表有问题吧。
回复
17楼
水管内有空气
回复