新人求教,各位高人帮帮忙啊,水表自转问题
ys_1105
ys_1105 Lv.3
2012年08月09日 16:16:27
只看楼主

一个30层高层住宅,在二楼出现水表自转现象,把止回阀放到水表后面还是自转,请问是什么问题啊?

一个30层高层住宅,在二楼出现水表自转现象,把止回阀放到水表后面还是自转,请问是什么问题啊?
免费打赏
catte
2012年08月13日 09:36:35
2楼
二层市政直接供水还是加压供水
回复
小方
2012年08月13日 16:19:06
3楼
止回阀只能防止倒转,自转的话一般是表前压力波动比较大,比如表前压力突然升高,比表后管道高很多,就会造成水流动,水表自转。市政供水,这种情况比较少,压力供水尽量采用恒压变频泵,减小因流量变化造成的压力波动。是不是可以试试用恒压阀。
回复
luj20090520
2012年08月13日 21:20:20
4楼
水管内有空气
回复
joey728
2012年08月14日 14:21:05
5楼
不知是否存在漏水点呢?
水表自转是因为压力波动、水往复通过水表造成的,止回阀可以起到阻止水倒流的作用。在压力升高时,水表产生正向转动;当压力降低时,止回阀自动关闭,水表不会产生转动,当压力再次升高时,只要压力不高过止回阀内压力,水表就不会再转。但是止回阀阻止水表自转的效果并不明显,自转的水表还是自转,只是自转量稍微小了一点。所以止回阀在前后压力变化很小的情况下,阀辨并不起作用或者关闭不是很完全,即没有起到阻止水流倒流的作用,水流通路里的压力变化却可以引起水表齿轮的转动。可考虑采用在水表前装设可调式减压阀,调整入户管的压力,减压阀将管网的压力降了下来,同时也能起到止回阀的作用。
回复
健亦文
2012年08月14日 14:29:37
6楼
检查表后管道的漏水点;检查楼栋给水管道是否存在空气。
回复
boykang510
2012年08月14日 15:05:28
7楼
有可能是水表距离二次供水泵房太近,由于二次供水属变频供水,导致一次供水管网内压力不稳定,从而引起水表自转,表前加止回阀会起到一定作用。
回复
xwjie
2012年08月15日 08:56:15
8楼
你那水表估计是防盗水表了,管内只要水压有波动,就一个劲往前转,不会倒转的。要么就是表后漏水了
回复
ys_1105
2012年08月15日 15:04:07
9楼
市政直接供水的,会不会是市政给水管网压力不稳呢,
回复
ys_1105
2012年08月15日 15:05:38
10楼
就是在表前加恒压阀吗,新人不太懂。。。
回复
ys_1105
2012年08月15日 15:07:52
11楼
装了止回阀的,也不行,现在可以排除不是回流问题,很可能是水压不稳,
回复

相关推荐

APP内打开