我公司的纯水电导率经常在2US/cm2 ,达不到GMP要求啊!!!求解决的办法!!我公司的是二级反渗透处理的!!!最好能比较简捷的解决啦!!!
我公司的纯水电导率经常在2US/cm2 ,达不到GMP要求啊!!!求解决的办法!!
我公司的是二级反渗透处理的!!!最好能比较简捷的解决啦!!!
2楼
哪家公司给你做的工程啊?二级反渗透产水这样很正常了,你一开始选的工艺就是危险的,.后面还是再加一个EDI吧.这样就保险了.
回复
3楼
我希望不用EDI都可以降低电导率啊!!还有什么实用的方法吗?
我就是要不2 以下就可以了!!
回复
4楼
后面跟个小混床!!!
回复
5楼
我觉得有以下几个方法:
1、降低一级反渗透回收率,提高一级反渗透产水品质。
2、如果一级反渗透产水充足,可部分回流到一级原水稀世进水。
3、仔细调节二级进水的ph值
4、二级产水部分回流到二级进水。
回复
6楼
加混床好
回复
7楼
反渗透都要2,省钱啊
回复
8楼
我觉得有以下几个方法:
1、降低一级反渗透回收率,提高一级反渗透产水品质。
2、如果一级反渗透产水充足,可部分回流到一级原水稀世进水。
3、仔细调节二级进水的ph值
4、二级产水部分回流到二级进水。
冷冷奥的说法非常对 尤其是第三条,仔细调节二级进水的ph值 ,一般的二级进水PH很关键,产水水质会达到一个峰值
回复
9楼
没办法了
只有添加设备了,
当初设计确实行不通
回复
10楼
我的2us/cm是在室温22度的情况下测量出来的!!!
谢谢你的回答
回复
11楼
我试过用纯碱调节过二级进水了!!但是一用到纯碱,电导率却会升高阿!!等我回去在重新测试几次!!
谢谢你拉!!!