设构造柱就可不设梁垫吗?
czj7204
czj7204 Lv.2
2007年01月23日 22:01:01
来自于砖混结构
只看楼主

单层240砖墙,600高的6.6米屋面大梁,经算局压不够,设梁垫时,偏心距e>0.6y超规范,如果不想设壁柱,问梁下设构造柱后,不设梁垫可以吗?构造柱是否相当于配筋组和砖砌体?

单层240砖墙,600高的6.6米屋面大梁,经算局压不够,设梁垫时,偏心距e>0.6y超规范,如果不想设壁柱,问梁下设构造柱后,不设梁垫可以吗?构造柱是否相当于配筋组和砖砌体?
免费打赏
feeshun
2007年01月24日 09:17:51
2楼
不太了解楼主的问题,帮你顶一下,请高人出来指点 :)
回复
feeshun
2007年01月24日 09:23:54
3楼
设置了构造柱以后,是不是可以看作单层排架了呢,梁垫就不存在了吧
回复
xush0202
2007年01月25日 13:42:00
4楼
6.6m的跨度,600的梁是不是有点高了啊,做到500是不是就可以了?