80只500W的单相电动机总线需要配多粗的线? 配置多大的电箱,多谢了,急急!!!!
80只500W的单相电动机总线需要配多粗的线? 配置多大的电箱,多谢了,急急!!!!
2楼
80只500W的单相电动机总容量为40KW其线路总电流约130A左右。根据铜芯导线的安全载流量可选择BV-750V-35mm2或BV-750V-50mm2铜芯塑料绝缘导线。
回复
3楼
130A如何得来,说明白点……
回复
4楼
40KW/(1.414X220V)=128.58A 约等于130A 此电流为线路计算电流 即视在功率Sn/(1.414x220V)所得。其中没有考虑功率因数、效率,因为你没有谈到的电动机负载性质,便无法确定供电负荷组和计算的需要系数。
回复
5楼
80台电机,你要单相配电吗?
回复
6楼
楼上说的对,肯定要按三相平衡来分配的。
总开关100A,导线选VV-3x35+2x16电缆。
回复
7楼
单相负荷的计算方法不妥.
回复