中危II自动灭火系统,报警阀附近设置的排水立管应该为多大合适呢?
中危II自动灭火系统,报警阀附近设置的排水立管应该为多大合适呢?
2楼
这个我觉得不是很大的问题,DN65即可
回复
3楼
我们通常做DN100,但审图专家说得做DN200不知道哪有这个规定。
回复
4楼
DN100应该比较合适
回复
5楼
报警阀附近的排水管,如果考虑报警阀试验排水用, 其流量在一般30L/s左右,DN200的重力排水管也不过分。当然你也可以设计成压力排水,就不能通过地漏排水了,这样管径可以小一点。
回复
6楼
我们好像都做DN100的管径就够了,其实200真感觉没必要!
回复
7楼
30L/S有点夸张了,不是你泵启动的时候排水,是系统检修的时候排除系统内的水的,一般我觉的65~80就够了,在大一点的系统就做到100,做到200太大了吧。
回复
8楼
我觉得做DN150 的
回复
9楼
:L :L :L :L :L
这个你要计算的吧
这个管排的是报警阀的排水管的水,排水管为DN50。
压力25m,流量124立方/h,压力40m,流量156立方/h。
换算成L/S分别为35和43了。
然后你再根据你的立管是不是通气来选啊。不计算就乱选是不负责的。
按照这个来考虑,专家意见选De200的是合理的。因为你排水一般不会把阀全开的。
不过如果是压力排水,小点也没有关系。
回复
10楼
晕
排水管是报警阀侧方水用的吧
我见的一般是DN 110 的