各位同门:一栋二类高层,消防负荷如此供电是否违反规范,另空调配电加在AP-1上对消防供电有何影响?小弟先谢过!!

各位同门:
一栋二类高层,消防负荷如此供电是否违反规范,另空调配电加在AP-1上对消防供电有何影响?
小弟先谢过!!

1169541957355.jpg

免费打赏
会飞的海豚
2007年01月23日 17:58:12
2楼
末端消防负荷供电必须要从总进户电源出配出两路电源进行切换,或从双电源箱供电,从二级以后的箱子供电不能满足规范要求。
回复
ares_rambo
2007年01月23日 18:03:13
3楼
没违反规范呀!
空调配电加在AP-1上对消防供电也没影响呀!
回复
x0385209
2007年01月24日 11:04:29
4楼

如果每个消防负荷都必须有两路电源,那在造价上不是要增加很多?谢谢!!
回复
hhsscc
2007年01月24日 13:23:15
5楼

应该可以,Z、AP-1配电箱可看作为该楼的一个分配电点。
回复
ares_rambo
2007年01月25日 08:19:23
6楼
虽然楼主的图没违反规范

但还是建议楼主不要把每个消防设备都设一个箱子,太多了!

应尽量把消防负荷合并到一个或几个柜子中,会比较合理!

例:顶层你有四个双切箱,完全可以合并成一个双切的柜子!