在挑空大厅顶用的筒灯加应急模块做应急照明,原本设计功能为不停电的状态下筒灯不亮也不开关灯,停电后灯自己亮起来。 但没想到筒灯应急模块不能稳定实现此功能,平常充电接好充电回路灯不亮,停电后灯有时亮有时不亮。去买应急模块处老板解释这种应急模块控制端必须接线,也就意味着我在大厅顶已经安装好的十几个筒灯必须全部再跑一根火线,施工难度相当大。 想请问各位有经验的前辈高手,是否现在所有的筒灯应急模块都只能接好开关控制闲才能正常工作,那岂不残废。不考虑双头灯有没有能实现我的这个设计功能的产品,各位拿到这样的模块若不控制都是怎样接线的,期待指教。(现在我的接法L1 N接220,L2和地空不接,其余两根接灯,卖家说法是必须接根火线到L2才可正常工作)
只在L2加电灯是不亮的,
回复
33楼
看清楚那是产品自己的安检标识
回复
34楼
正在学习中啊!!多谢谢啦!!啊哈
回复
35楼
慧眼者,还是存在不少嘀~先赞一个先~
呵呵,意欲何为?何为??从实招来!!威武~~~
不过,你遮也罢挡也好,来个我猜我猜我猜猜猜...如何?
实际上,此灯为多功能用途:——
用途一:仅作停电后的应急用(不须接线L2);
用途二:除作为应急灯用途外,还作为外控点亮(比如说外接消防报警时触发点亮)等用途。
LZ,不知你是设计方还是施工方呢?如果你是设计方,那是否当初的设计就没考虑到我上述的用途2方案呀?还是业主后来增加的要求?给我老实点加线吧!——不管路途有多么的艰辛!(当然,如果是你自己的失误,那你就乖乖施之吧!倘若非你之错,那加线所产生的费用,你还是有希望让它方承担嘀~)
哈哈~
回复
36楼
无聊的事情不要去讨论在电气在线朋友们应该只是技术问题的讨论。请大家自重!
回复楼上朋友,我是哪方不重要,问题是这类灯具的应急模块卖方的解释也和你的说法一样有两种功能,但功能一就是不稳定,起初的设计就是利用第一种功能,结果就是无法稳定使用半残。
回复
37楼
回复
38楼
我也不知道怎么搞啊!求解啊1!
回复
39楼
正常照明应急照明两用的话一根火线解决不了啊。。
碰到过这问题。。