【求助】应急筒灯如何以最简便接线实现功能
ee8846
ee8846 Lv.5
2012年08月08日 20:25:35
来自于照明工程
只看楼主

在挑空大厅顶用的筒灯加应急模块做应急照明,原本设计功能为不停电的状态下筒灯不亮也不开关灯,停电后灯自己亮起来。 但没想到筒灯应急模块不能稳定实现此功能,平常充电接好充电回路灯不亮,停电后灯有时亮有时不亮。去买应急模块处老板解释这种应急模块控制端必须接线,也就意味着我在大厅顶已经安装好的十几个筒灯必须全部再跑一根火线,施工难度相当大。 想请问各位有经验的前辈高手,是否现在所有的筒灯应急模块都只能接好开关控制闲才能正常工作,那岂不残废。不考虑双头灯有没有能实现我的这个设计功能的产品,各位拿到这样的模块若不控制都是怎样接线的,期待指教。(现在我的接法L1 N接220,L2和地空不接,其余两根接灯,卖家说法是必须接根火线到L2才可正常工作)

UC_Photo_001.jpg

免费打赏
ee8846
2012年08月10日 20:57:02
12楼
看来这类产品是有些残疾
回复
zhenrar
2012年08月11日 07:48:06
13楼
进来学习下。。。
回复
xuzhxx
2012年08月11日 10:35:27
14楼
实在不行,买个集中电源,用继电器达通断,有电继电器断开,没电通。不知道行不行。。
回复
songzizhichang
2012年08月11日 21:08:14
15楼
L2为电源监控线,里面通过电阻分压取样信号控制,可以更改电路达到你的目的。
回复
fengche1915
2012年08月12日 09:24:49
16楼
回复
fengche1915
2012年08月12日 09:29:44
17楼
去买应急模块处老板解释这种应急模块控制端必须接线,也就意味着我在大厅顶已经安装好的十几个筒灯必须全部再跑一根火线,施工难度相当大。

怎么变成火线啦???

有没有详细的说明啊,那个L1,L2是什么意思啊,看说明书咯
回复
奥贝蒂
2012年08月12日 10:21:57
18楼
事先就得考虑清楚。
回复
ee8846
2012年08月12日 11:36:29
19楼
这种东西就给一个接线图,就是我帖子当中的附图。不知道这类产品怎么通过的消防鉴定机构认证。
回复
天空蔚蓝
2012年08月12日 15:24:40
20楼
需用消防部门许可的产品,一个地方一个样
回复
csgcsgcsgcsg
2012年08月12日 16:26:12
21楼
l2端加电灯是亮还是不亮?