公司现有的配电装置为两段单母线,公司高配间的两段10kV单母线,分别接各自的低压变,公司用电由此接入负载。两段单母中间没有段联柜。目前公司最高用电负荷为18000kW,根据公司的发展,至2015年公司用电需求最大负荷将达到25000kW。本期建设一台15MW发电机,出线电压为10.5KV, 发电机采用单母线分段接线。主结线方案拟建两个,分别为方案一和方案二,下面就这两个方案进行分析: 方案一:见图一,发电机出口的10kV线路与公司某一段高配10kV母线相联,使之与系统并网。厂用电取之发电机母线,而备用电源,则从公司另一段10kV母线取得,通过段联柜与发电机母线相联。由于公司现有的10kV高配已处于饱和状态,要想安放新增的配电柜已是不可能,因此要对公司的10kV高配进行改造即可实现此方案。此外,发电机的出口电流为800A,要布置电缆与公司高配相联,也有一定难度。
本期建设一台15MW发电机,出线电压为10.5KV, 发电机采用单母线分段接线。主结线方案拟建两个,分别为方案一和方案二,下面就这两个方案进行分析:
方案一:见图一,发电机出口的10kV线路与公司某一段高配10kV母线相联,使之与系统并网。厂用电取之发电机母线,而备用电源,则从公司另一段10kV母线取得,通过段联柜与发电机母线相联。由于公司现有的10kV高配已处于饱和状态,要想安放新增的配电柜已是不可能,因此要对公司的10kV高配进行改造即可实现此方案。此外,发电机的出口电流为800A,要布置电缆与公司高配相联,也有一定难度。
方案二:见图二,发电机出口设主变,将电压升至35kV并网,通过35kV线路送入变电所。厂用电取之发电机母线,而备用电源,则从公司高配的由所供的10kV母线上取得,通过段联柜与发电机母线相联。此方案将在公司高配增设一台高压开关柜,作为电厂厂用电的备用电源的联络柜。在本期设35kV配电装置和主变增加了一次性投资,但对于公司今后的发展是很有益处的。
大虾们知道什么方案更省钱,能省多少,谢谢