10KV、35KV
q7881251
q7881251 Lv.3
2012年08月08日 15:32:03
只看楼主

公司现有的配电装置为两段单母线,公司高配间的两段10kV单母线,分别接各自的低压变,公司用电由此接入负载。两段单母中间没有段联柜。目前公司最高用电负荷为18000kW,根据公司的发展,至2015年公司用电需求最大负荷将达到25000kW。本期建设一台15MW发电机,出线电压为10.5KV, 发电机采用单母线分段接线。主结线方案拟建两个,分别为方案一和方案二,下面就这两个方案进行分析: 方案一:见图一,发电机出口的10kV线路与公司某一段高配10kV母线相联,使之与系统并网。厂用电取之发电机母线,而备用电源,则从公司另一段10kV母线取得,通过段联柜与发电机母线相联。由于公司现有的10kV高配已处于饱和状态,要想安放新增的配电柜已是不可能,因此要对公司的10kV高配进行改造即可实现此方案。此外,发电机的出口电流为800A,要布置电缆与公司高配相联,也有一定难度。

主结线方案拟建两个,分别为方案一和方案二,下面就这两个方案进行分析:
方案一:见图一,发电机出口的10kV线路与公司某一段高配10kV母线相联,使之与系统并网。厂用电取之发电机母线,而备用电源,则从公司另一段10kV母线取得,通过段联柜与发电机母线相联。由于公司现有的10kV高配已处于饱和状态,要想安放新增的配电柜已是不可能,因此要对公司的10kV高配进行改造即可实现此方案。此外,发电机的出口电流为800A,要布置电缆与公司高配相联,也有一定难度。
方案二:见图二,发电机出口设主变,将电压升至35kV并网,通过35kV线路送入变电所。厂用电取之发电机母线,而备用电源,则从公司高配的由所供的10kV母线上取得,通过段联柜与发电机母线相联。此方案将在公司高配增设一台高压开关柜,作为电厂厂用电的备用电源的联络柜。在本期设35kV配电装置和主变增加了一次性投资,但对于公司今后的发展是很有益处的。
大虾们知道什么方案更省钱,能省多少,谢谢

[ 本帖最后由 q7881251 于 2012-8-8 15:39 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2012年08月08日 16:02:41
2楼
不要先考虑省钱的事,应该把供电可靠性放在首位,同时考虑以后发展(加拼开关柜)。

从可靠性考虑,发电机出口直接接升压变,用电设备另装“启动变”,尽量不设“直配系统”。

装一台升压变(容量与发电机相配),保护做成“发——变”组;
装一台启动变(容量根据负荷考虑,当系统较大时,可考虑二路35KV线路,同时装二台启动变);
启动变低压侧为10KV系统(可与发电机出口加联络刀闸——需要加装电抗器,以减小短路电流),所有负荷从10KV系统配出,把原有10KV(电源)线路作为应急备用电源(或联络线,可向外供电)。

老10KV系统一定是老柜子,占地面积较大,把老系统更换掉,利用老房子能不能把二个电压等级都安排下,一般扩大太多,需要扩建配电室。
回复
pirellizqs
2012年08月08日 17:32:17
3楼
第二套方案还是比较安全可靠的,而且有加大的扩展性。目前我们公司就采用这种供电。
不过15MW的发电机组并网的手续应该很难。
如果你现有的10KV供电是电业局提供的那你的第一套方案现有供电线路和你的发电机组并网应该是不允许的。
你的最终负荷25000KV,个人建议联系当地政府支持让电业局为你们公司专门建一个35KV变电站。
回复