1800M2高层地下车库通风排烟?
chalewen
Lv.8
2007年01月23日 12:41:28
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
请问1800M2高层地下车库通风排烟如何考虑?要做机械通风吗?库轨说8.2.1 面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。那1800的车库就不需要做排烟还是做自然排烟?.
请问1800M2高层地下车库通风排烟如何考虑?要做机械通风吗?
库轨说8.2.1 面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。那1800的车库就不需要做排烟还是做自然排烟?
.
免费打赏
toplhc
2007年01月23日 13:48:23
2楼
排烟设施包括机械排烟与自然排烟,从规范层面可不设置排烟设施,设也可以,因为考虑到可与通风合用
通风系统是要做的
回复
tanghuaping
2007年01月23日 13:49:21
3楼
1、机械通风是一定得做的。
2、自然排烟
回复
chalewen
2007年01月24日 10:36:03
4楼
多谢各位的指导,知道怎么做了。机械通风一定要,机械排烟可以不要了。
回复
edilaobai
2007年01月24日 17:01:03
5楼
1 首先排烟考虑自然排烟
2 建议;设置机械排烟,采用轴流风机(排气扇),因为汽车发动机的启动排气量较大,在集中使用时是必要的。
回复
相关推荐
地下车库通风及排烟系统设计,42页!
通风排烟
2021-06-18 09:04:05
地下车库通风排烟设计要点概述
通风排烟
2021-05-06 10:41:14
地下汽车库利用通风采光井自然补风
通风排烟
2021-03-30 15:56:44
关于地下车库通风采光井的事宜
建筑方案设计
2021-01-29 11:28:44
暖通空调——地下车库诱导通风与排烟设计
通风排烟
2020-12-23 11:39:33
地下车库通风与排烟——射流诱导通风系统
通风排烟
2020-10-12 16:43:03
公共建筑地下车库常用通风排烟系统技术浅析
通风排烟
2020-07-03 14:39:54
地下车库诱导通风系统的组成与控制
中央空调
2020-06-02 11:19:45
大家帮帮我。地下车库通风系统的问题
通风排烟
2020-04-12 16:16:21
地下车库常用的两种通风排烟系统对比
通风排烟
2020-04-10 15:08:15
技术案例 | 地下车库常用两种通风排烟系统对比
通风排烟
2019-04-17 14:23:41
大三新人,求助一下地下车库设置风口数量怎么设定,还有高层建筑通风量怎么计算
天正暖通
2017-07-28 16:55:22
地下车库通风系统施工组织设计
施工组织设计
2017-07-21 17:45:09
双层地下车库排烟通风合用系统一问题请教
通风排烟
2017-02-24 10:26:11
地下车库通风与排烟系统设计方法总结
通风排烟
2017-02-23 16:12:54
地下车库通风口距住宅的距离
建筑问答
2016-12-06 09:50:47
某双层地下车库通风及防排烟设计
通风排烟
2016-05-27 14:20:24
地下车库智能通风控制系统
通风排烟
2016-05-17 09:24:41
地下车库可以自然通风吗?
通风排烟
2016-03-01 11:10:08
【暖通课堂】地下车库变频通风设计的分享
通风排烟
2016-01-28 13:53:49
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开