不同型号的电缆可以对接吗?
jj007
jj007 Lv.2
2007年01月23日 09:43:25
只看楼主

同上,有什么标准吗?

同上,有什么标准吗?
免费打赏
飞影道人
2007年01月23日 10:07:52
2楼
一般不可以,载流量不一样,上级开关能否保护?电缆发热等参数也要考虑
回复
jj007
2007年01月23日 10:10:48
3楼
都是120的电缆,一个是WDZAN-YJV23,一个是ZR-YJV23。可以对接吗?
回复
guoyong1980
2007年01月23日 10:16:36
4楼
没有说明白问题!是不同型号相同截面的还是 不同截面相同型号的?是什么材质的?材质是否相同?

请搜一下相同帖子!
回复
jj007
2007年01月23日 10:41:35
5楼
都是铜芯,一个是WDZAN-YJV23-3×120+2×70,一个是ZR-YJV23-3×120+2×70。可以中间头对接吗?
回复
zhanghuibing-999
2007年01月23日 11:44:32
6楼
ZR-YJV23比较常见,使用场合要求阻燃,WDZAN-YJV23-3×120+2×70电缆没见过,如果使用场合没特别要求,应该可以。
回复
guoyong1980
2007年01月23日 14:08:01
7楼
WDZAN是:新一代聚氯乙烯 护套低烟、低毒、无卤电力电缆。
你这是不是用在电气竖井里面的?WDZAN做主电缆 ZR-YJV做分支电缆?

它们可以对接的