2楼
一般不可以,载流量不一样,上级开关能否保护?电缆发热等参数也要考虑
回复
3楼
都是120的电缆,一个是WDZAN-YJV23,一个是ZR-YJV23。可以对接吗?
回复
4楼
没有说明白问题!是不同型号相同截面的还是 不同截面相同型号的?是什么材质的?材质是否相同?
请搜一下相同帖子!
回复
5楼
都是铜芯,一个是WDZAN-YJV23-3×120+2×70,一个是ZR-YJV23-3×120+2×70。可以中间头对接吗?
回复
6楼
ZR-YJV23比较常见,使用场合要求阻燃,WDZAN-YJV23-3×120+2×70电缆没见过,如果使用场合没特别要求,应该可以。
回复
7楼
WDZAN是:新一代聚氯乙烯 护套低烟、低毒、无卤电力电缆。
你这是不是用在电气竖井里面的?WDZAN做主电缆 ZR-YJV做分支电缆?
它们可以对接的
回复