制冷机的变工况运行要注意哪些问题?十万火急
liyanming0121
2007年01月23日 09:36:08
来自于制冷技术
只看楼主

制冷机的变工况运行要注意哪些问题?有专家帮助一下

制冷机的变工况运行要注意哪些问题?有专家帮助一下
免费打赏
airjun
2007年01月23日 10:16:26
2楼
具体什么机组 什么压缩机 ?
回复
荣昌制冷
2007年01月23日 11:53:38
3楼
什么系统?要改变哪些工况?
回复
liyanming0121
2007年01月24日 07:58:53
4楼
这些和问题答案有必要的联系吗?  是美国高灵主机
回复
li452328817
2007年01月25日 21:56:37
5楼
当然了 ,高温机组做低温机组用,说不定根本就达不到那个温度。而低温机组做高温机组用,效果也可能很差,而且还有可能会烧压缩机。。。。。。
你不说清楚,没法答题。
原设计的工况是什么?现在准备改成什么样的工况?是空调?冷库?其他制冷设备?
回复
zwhkaoyan
2007年01月31日 13:03:02
6楼
给你一些参考意见:
在设计阶段(定方案阶段)需要考虑如下问题:
1.确定要机组的应用领域、由此确定机组的工况区间;
2.根据这个供况区间选好合适的冷媒,这主要是考虑压力特性、效率特性、油的特性等,并做出经济性报告;
3.选择合适的部件,通常变供况机组的关键部件是压缩机和膨胀阀,而压缩机又是最关键的。从大的角度讲,中等冷量范围内螺杆机变供况可行性最高,小冷量范围内涡旋的压缩机不错。
回复
lyjmrv
2007年02月06日 13:07:26
7楼
应根据运行工况的不同,设置温度.压力保护点即可.
回复
北冰洋
2007年02月12日 05:08:52
8楼
期待专业见解。