这几种曝气量的计算方法差异较大,哪种较准确啊
风十七度
2012年08月08日 10:36:11
来自于水处理
只看楼主

通气量的确定要按什么来计算,规范和手册上的太繁琐,很不实用,有没有比较快捷实用的算法

通气量的确定要按什么来计算,规范和手册上的太繁琐,很不实用,有没有比较快捷实用的算法
免费打赏
kchjiang
2012年08月10日 16:44:16
12楼
这是个明白的。
纳闷了,基本的需氧量aor与sor的问题都能上首页。
回复
patrick-163
2012年08月11日 23:04:31
13楼
六楼的回答正解。
回复
那些年这些事
2012年08月14日 10:22:25
14楼
新手 学习一下
回复
canmanxu
2012年08月14日 10:43:57
15楼
这几种方法都有点问题

方法一:按气水比计算
在实际接触氧化法的使用时会因为进水COD 的变化有很到差距,在进水COD在1000左右,出水要求100的时候,汽水比20:1都嫌小
而进水COD在500左右的时候,实际的汽水比10:1都嫌多

方法二:按去除1公斤BOD需1.5公斤O2计算
提高的氨氮的问题,同时还有一个污泥自氧化的问题,和环境溶解氧的问题

方法四,一般用水复核计算

方法三,还真没用过
回复
canmanxu
2012年08月14日 10:45:53
16楼
对了,温度对空气密度的影响极大,
也就是在负荷不变,曝气不变的情况下,冬天 一般多过氧,夏天易缺氧
回复
风十七度
2012年08月15日 16:00:55
17楼
你都是用什么方法来计算呢
回复
xuezhou45
2012年11月01日 15:43:52
18楼
书上写那么清楚,三部分构成!建议找教材去,或环保专业考试用书!
回复
lfq0597
2013年01月31日 12:21:57
19楼
我一般用每去除1kgCOD的24倍作为需要的空气量。则需要的空气量为:46*1.2*24/60=22m³/min
经验值而已。呵呵
回复
蓝麒麟
2013年02月01日 10:10:42
20楼
我告诉你:方法2最准确;
在不知道BOD的情况下: 常规污水按照汽水比进行计算,充气搅拌按照2-4:1的汽水比计算,好氧再按照1个平方2.5个曝气头,一个曝气头需要3m3供气量计算,将汽水比计算结果和曝气头计算结果比较,取保守值!
回复
qq742119355
2013年02月01日 10:42:21
21楼
:Q如果气量确定了,那风压跟管道如何选型呢?特点是风压如何确定?求高手解释