我单位年电耗在6000万kWh,根据“十一”规划要求,现年降耗目标定在100万kWh。请各位电友提供思路或方法,谢谢!
我单位年电耗在6000万kWh,根据“十一”规划要求,现年降耗目标定在100万kWh。请各位电友提供思路或方法,谢谢!
22楼
1.从厂矿的性质来看,采用分散式(在各个区域针对各类设备)的节能方案是可行的办法。
2.单纯从节能方式采用节能型设备和灯具、动力变频、照明稳压、空调机组集控、电梯集控、楼宇智能控制、能量回收等方案;另外,从供电规划方案着手,见九楼。
3.实际上对你们采油场来说,关键是能够承受多少“节能”的投入,现把预算拿出来让设计院看看能办成不。
又,总容量有20000KVA?是三班倒吗?400台配电变压器,是不是多了?
回复
23楼
哥们:
我是胜利油田的,我们这里对节能也尝试了不少办法,不过主要是将变压器由S7、S9更换为S11,特别是重新估算变压器的实际符合,尽量避免大马拉小车的情况,另外不知道你们那的电潜泵多不多,我们这里对电潜泵提高效率做了一些工作,如果你有兴趣可把你的地址发到我邮箱,我给你寄些资料!邮箱:ahoo2005@163.com
回复
24楼
用电大户,要算小账,一是变压器部分:COS到不到0.98,不到加补偿柜;二减少设备电机空载,例如液压机部分,可采用变频或改造油路以减少空耗,三设备改造减少不必要的功耗,四合理优化线路.本人从事台资厂房动力设计,如有需要QQ526832440
回复
25楼
400多台,前几个月统计的
回复
26楼
谢谢大家踊跃参与,近期家里有事,没有答复,抱歉!
回复
27楼
说笑了
回复
28楼
我有不少同学也在胜利油田,我们江苏产量较低,一般用38-40的有杆抽油泵,几乎没有电潜泵。谢谢啦!
回复
29楼
油井变压器单台容量小,
我们一般有:
1、就地补偿,变电所有补偿,线路上有补偿,动补+静补的方式,
2、就是采用一体化拖动节能装置,节能行变压器。
3、软启动和变频启动
4、还可以考虑多井用一台变压器。
回复
30楼
型号 S7型W S9型 非晶合金型
容量KVA 负载损耗 负载损耗W 负载损耗W
50 1150 870 840
200 3400 2500 2500
节电幅度不大,而且随铜材价格的上涨,投资太大
回复
31楼
学习,学习
回复