高压电器试验及技术,高压开关试验
peiking2008
2007年01月22日 17:47:48
只看楼主

本人略懂高压产品标准的技术要求和试验要求,如GB3906-2006,GB1984-2003,GB3804-2004,GB16926-1997,GB/T17467,GB1985-2004,GB15166,...并有这些标准最新版愿意为您进行高压电器型式试验的相关咨询服务,需要者请发 sybreaker@163.com本人近期将在论坛上介绍上述标准的试验要求。现在为您上传JB8756-200X


本人略懂高压产品标准的技术要求和试验要求,如GB3906-2006,GB1984-2003,GB3804-2004,GB16926-1997,GB/T17467,GB1985-2004,GB15166,...并有这些标准最新版

愿意为您进行高压电器型式试验的相关咨询服务,需要者请发 sybreaker@163.com

本人近期将在论坛上介绍上述标准的试验要求。

现在为您上传JB8756-200X
f9ace2cd99f9dc4dd2c3.rar
33.7 KB
立即下载
免费打赏
peiking2008
2007年01月25日 17:56:33
2楼
GB3906-2006标准

1. 关于产品的分类
分类不再根据产品的结构,而是根据产品所提供的运行连续性将产品分类为LSC2B级、LSC2A级、LSC1级。其中LSC2 B级提供的运行连续性最高,LSC2 A级提供的运行连续性次之,LSC1级最低。
LSC: LSC代表当有一个打开的主回路隔室时的运行连续性丧失水平,也就是母线/电缆隔室保持带电的程度。
LSC1:1 表示除打开功能单元的开关装置隔室外*,其它隔室均不能连续运行。
LSC2:2表示除打开功能单元的开关装置隔室外*,其它所有功能单元都能连续运行。
LSC2A:A表示打开功能单元的开关装置隔室,该功能单元的其余隔室中至少有一个隔室可以连续运行。
a) 每两个功能单元间有一块隔板;
b) 最少两个隔室,且每个功能单元最少一个断点。
LSC2B: B表示打开功能单元的开关装置隔室,该功能单元的其他隔室可以连续运行。
a) 每两个功能单元间有一块隔板;
b) 最少三个隔室,且每个功能单元最少两个断点。
LSC1-PM: PM表示隔板和活门是金属的。
LSC2B-PI: PI表示至少一个隔板或活门是非金属的。
注:* 如果打开的是单母线系统中的母线隔室,则该段母线上的所有功能单元的隔室可打开。
2. 关于隔室的分类
根据设备隔室可触及的程度,将设备的隔室分为联锁控制的可触及隔室、基于程序的可触及隔室、 基于工具的可触及隔室和不可触及隔室;
联锁控制的可触及隔室、基于程序的可触及隔室是需要打开进行日常操作和维护的隔室,打开这两个隔室不需要工具,联锁控制的可触及隔室是通过产品设计上的联锁控制来打开的;基于程序的可触及隔室需要专用程序和锁才能打开的隔室,这里的程序可以是联锁,也可以是设备的操作规程;基于工具的可触及隔室在正常操作和维护时不需要打开,若需要打开,则需要专用程序和工具,此处的程序与上述的程序一样,也可以是联锁,也可以是设备的操作规程,工具可以是包括锁在内的所有工具。不可触及隔室是用户不可以打开的隔室。如果打开,就不能保证该隔室的完整性。
3. 关于隔板的分类
根据隔板和/或活门全是金属的还是有非金属的,将产品的隔板分为PM级和PI级。

4. 关于根据内部故障电弧对产品的分类
根据产品在内部故障电弧方面所提供的安全性级别,定义了内部电弧级开关设备和控制设备(IAC);对内部电弧级开关设备和控制设备(IAC),内部故障电弧试验规定为必试的型式试验,试验电流为额定短时耐受电流,试验持续时间推荐为l s、0.5 s和0.1 s,通过试验的设备则为内部电弧级开关设备和控制设备(IAC),并规定将内部故障电弧试验的特征参数标注进铭牌中。
5. 关合和开断能力的验证
标准给出了三种试验程序,根据开关装置的具体特征和位置来准确地确定试验组合:
(1) 当开关元件和隔室全部重新设计时,应按本标准的6.101.a),即按元件标准进行全部试验;
(2) 当隔室结构重新设计、采用相同的开关装置时,应按本标准的6.101.b);即进行简化试验;
对断路器进行T100s T100a及临界电流试验,取消了异相接地、电寿命试验
对接地开关应进行关合试验
对负荷开关进行100%有功电流10次开断和短路关合试验
对组合电器进行方式1、2、4(5)。
(3) 当隔室结构未修改,而采用多种类型的开关装置时,按适用时上述(1)或(2)进行型式试验。
6. 机械操作试验

(1) 如果可抽出或可移开部件要用做隔离开关,则试验应符合GB 1985-2004的规定;
(2) 当开关装置(例如断路器、负荷开关、隔离开关、接地开关等)和其操动机构为一体化设计,且其相互位置(机构和本体)与开关装置单独型式试验时没有任何改变,则不需进行机械寿命试验。
(3) 对分体式开关装置(例如断路器、负荷开关、隔离开关、接地开关等),机械操作试验的操作次数和合格判据按该开关装置技术条件和相关标准的规定进行。

回复
yhb2313
2007年01月27日 20:43:14
3楼
挺好的,多发点交流一下。
回复
lhjun150212
2007年02月04日 14:57:27
4楼
顶一下,谢谢楼主
回复
shuhawk
2007年02月04日 16:27:26
5楼
以下是引用peiking2008在2007-02-04 10:47:30.0发表的内容:
给你最新标准 GB3906-2006

呵呵,这个可是好东东啊,大哥什么时候可以发出来啊

不要太吝啬嘛!!!!
回复
sangfulei
2007年02月05日 15:22:24
6楼
老大好久发送全套的资料啊?
回复
joney302
2007年02月05日 20:48:09
7楼
我是高压试验班的新人,需要这些学习资料,谢谢了,我等着
回复
gbhome
2007年02月07日 15:26:56
8楼
回复
wallyzheng
2007年02月10日 13:04:59
9楼
I am waiting for you until my heart is deeply hurt!
回复
wallyzheng
2007年02月10日 13:06:52
10楼
我愿意你在顶一次
回复
51chinaren
2007年02月12日 11:11:58
11楼
顶一下,谢谢楼主
回复

相关推荐

APP内打开