三相交流异步电动机:11KW电机要选用多大的接触器

三相交流异步电动机:11KW电机要选用多大的接触器
东方一笑
2007年01月22日 15:32:55
2楼
11000/380=28A

加上启动电流为额定的3~5倍。

可选40~50A 220VAC
回复
zdl521
2007年01月22日 15:43:57
3楼


谢谢指教
回复
zdl521
2007年01月22日 15:55:36
4楼

好象是:1000/380/1.732/0.85=I
我说的对么
回复
东方一笑
2007年01月22日 21:42:06
5楼
11KW 怎麽变成1000w了呢?

有问题
回复
jxl_tj
2007年01月23日 08:18:00
6楼


确实用不了那么大,只需比22A的大一个档。
回复
qixw999
2007年01月23日 09:08:40
7楼
风机、水泵负载要选大一点的,但也不必超过25A的(接电机的电缆不能过长)!!!
回复
zdl521
2007年01月24日 10:38:59
8楼


是11KW的电机,我的电缆必须用很长的,请教该如何处理
回复
zdl521
2007年01月24日 10:39:59
9楼


是我写错了,应该是11KW
请斑竹指教
回复
东方一笑
2007年01月24日 11:26:18
10楼


要多长。多少米。
回复
tanxiaolu8
2007年01月25日 11:41:13
11楼
运行电流不会超过22A,可以选380V25A的,~~~
回复