审图意见回复
xfa6213253
Lv.3
2012年08月07日 12:48:33
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
审图意见回复了,说火灾自动报警系统按二级保护对象设置,未设置接地故障报警装置,不符合JGJ16-2008 13.12.2,不知道这个接地故障报警装置咋个弄法,求指教啊
审图意见回复了,说火灾自动报警系统按二级保护对象设置,未设置接地故障报警装置,不符合JGJ16-2008 13.12.2,不知道这个接地故障报警装置咋个弄法,求指教啊
免费打赏
iamcmh
2012年08月07日 14:43:54
2楼
就是在总配电箱哪里设个300MA的RCD,动作于报警,不跳闸。
回复
注册电气师
2012年08月10日 23:05:44
3楼
漏电火灾报警装置。
回复
ljphb
2012年08月12日 11:11:00
4楼
漏电火灾报警装置。只是叫法不同。
回复
wangxingbiao
2012年08月12日 17:28:02
5楼
来学习的
回复