主变ct二次接线问题
sun230001
sun230001 Lv.2
2007年01月22日 10:38:10
来自于继电保护
只看楼主

现在主变高压侧CT接线都是三角形接法吗?在工作中我怎么发现都是星型接法呢

现在主变高压侧CT接线都是三角形接法吗?
在工作中我怎么发现都是星型接法呢
免费打赏
sun230001
2007年01月22日 16:43:10
2楼
求高手来解答呀
回复
xxuan521
2007年01月22日 22:45:23
3楼
一般都是星形,只有35kV和10KV,的是三角形,
回复
pht8848
2007年01月24日 14:11:30
4楼
以前的老保护是需要用角形接法的,但是现在的微机保护都是装置内部设定,不用另外使用角形接法。
回复
zyz8438
2007年01月25日 10:11:44
5楼
目前最普遍的主变各侧的CT均采用Y形接线,由微机保护装置内部进行角度转换!
回复
fainnt
2007年01月26日 10:41:28
6楼
电磁型的都是外部倒角,用的三角形接法
新的微机保护,都是内部倒角,高低压侧全部用星型接法的。
回复
welloff
2007年01月28日 18:10:32
7楼
早期的保护要通过TA绕组的角接来对变压器一次绕组的星/角绕组产生的角度和幅值误差进行补偿。但接线型式相对负载,容易出现问题。
现在的微机保护可以利用程序对角度和幅值的误差进行补偿,因此为了简化和规范电流回路接线,现在的变压器差动保护TA二次绕组均用星型接线。

^_^,我还是个高手吧
欢迎来我的主页www.lawts.net
www.cndian.net
回复
mls_19
2007年05月16日 17:00:35
8楼
同意5楼观点
回复
yanglei168
2007年05月23日 11:15:17
9楼
解释的好