一台特灵CXAH0805DJGRANB型中央空调,出现不能制冷。热水设定值来源设为32度时,进水温度24度,出水温度23.5度(进/出水压差0.1Mpa),部分铜管结冰,不知是怎么回事,望高手指点一二。
一台特灵CXAH0805DJGRANB型中央空调,出现不能制冷。热水设定值来源设为32度时,进水温度24度,出水温度23.5度(进/出水压差0.1Mpa),部分铜管结冰,不知是怎么回事,望高手指点一二。
2楼
部分铜管结冰,如果是吸气管路的话,缺氟是一个可能,表现为吸气压力低。
回复
3楼
状态描述不详细,从那儿开始结冰的。可能缺氟,还可膨胀阀堵和坏,高低压压力等
回复
4楼
QQ471506014特灵售后工作人员,宁波地区
回复
5楼
回复
6楼
部分铜管结冰;检查一下冷冻水流量
回复
7楼
温水冷冷水机组出水温度-9度(设定温度-15度)开始回升,电流,排气温度,高压、低压均下降,出水温度-9度时,电流50A,排气温度86度,高压1.35MPA,低压0.23MPA,压缩机电流50A,回升到出水温度-8度左右时(能长时间保持),排气温度28.6度,高压0.96MPA,低压0.06MPA,压缩机电流37A,此时压缩机后半部结霜。现判断为乙二醇浓度偏低,蒸发器铜管外壁上冻,影响换热。由于乙二醇在采购中,未到工厂。机组出水温度在从11度降至-9度时,正常。